Цитата:
Сообщение от Arsie
Нет объективных причин внедрять эти функции в Конструктор. Стоимость приводов 0..10В зачастую даже ниже, применяются намного чаще "трёхпозиционных".

Для калорифера данная функция реализована для возможности модернизации старых (60-х..70-х годов) систем вентиляции.
"правильный" векторный привод, тоисть сам привод+управлялка, работает лучше, точнее, аналогового.

другое дело что два DO + векторный привод почти наверняка оказываются дороже 1*AO + пропорциональный.


__________________
C уважением, LordN