Цитата:
Сообщение от oldyem
Всё таки неплохо было-бы положить такой макрос в лоджик. И очень бы хотелось чтобы 3-х позиционное регулирование можно было-бы задавать непосредственно из конструктора не только для калорифера, но и для смесительной заслонки, и водяного охладителя.
Нет объективных причин внедрять эти функции в Конструктор. Стоимость приводов 0..10В зачастую даже ниже, применяются намного чаще "трёхпозиционных".

Для калорифера данная функция реализована для возможности модернизации старых (60-х..70-х годов) систем вентиляции.