Цитата:
Сообщение от Arsie
Самое банальное - не выбрал порт конвертера в лоджике
|
Судя по индикации TX выбран.
Лоджик кидает сначала пачки 0x5A и TX светится ярко.
Код:
5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
А потом просит REPORT SLAVE ID 17-ой функцией с перебором адресов
Код:
00 11 00 7D 90
01 11 00 2C 50
02 11 00 DC 50
03 11 00 8D 90
Пачки короткие - моргает слабо