Цитата:
Сообщение от coldy
Расход да, переменный от 400 до 600 кубометров в час, совсем откачивать нельзя, так как грунтовые воды будет вытягивать, затапливать шахту тоже нельзя, так как остановит цех совсем, объём приямка ~400куб.м.
|
Так в чем проблема? А выравнивать производительности насосов штука тоскливая. Насосы-то что умеют?
Цитата:
агрессивная технически загрязнённая нефтемаслопродуктами вода, её щупами или поплавковыми датчиками нереально промерить.
|
Но аварийный поплавок стоит поставить.