Ответ: FMR1021 проблема с AIN 0-10V
Цитата:
Сообщение от Shogun
Столкнулся с тем что в Конфигураторе FMR(и через Modbus) значения с датчика влажности меняется координально: то растёт до 10В то падает до нуля. И так без конца в течении 10-20 секунд. Измеряю тестером прям на проводах приходящих в модуль - чётко стоит 6,5В и не дёргается. Подключаю датчик в другой аналогичный модуль - та же ерунда.
Датчик и модуль подключен одним трансформатором 24VAC. Подключен по схеме в мануале.
|
Убедитесь, что дело не в этом: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573