В общем непонятки жуткие.


Список замеченных глюков:

1. Некорректное отображение графиков - постоянно.

2*. Неготовность памяти (блоки EEPROM) - периодически.

3. Отказ смены экранов SMART по переменным UI - периодически.

4**. Некорректная работа двунаправленной (чтение/запись) переменной
в SMART.


* - с неустановленной периодичностью, после загрузки программы блоки EEPROM на выходе не выставляют флаг о готовности (syn). данные из памяти не читаются (равно 0). При последующих загрузках эффект пропадает.

** - Если переменной в смарте задать значение из FBD, то на экране она не меняется: т.е может иметь разные значения в смарте и в FBD. (в прилагаемом проекте переменная в меню Настройки -> технологические -> уставка Р)

Кроме указанных особенностей работа контроллера удовлетворительная.

Прикладываю фото с информацией о контроллере и проект.

Стоит ли обновить ядро контроллера?