Показать сообщение отдельно
Старый 02.09.2014, 08:51   #3
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две уставки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не бывает, что на улице "вот щас вот было лето, а теперь метель и за окном -20С". Другими словами, при -20С комфортной является одна уставка, а при +35С - другая. При нуле - третья. При +10С - четвёртая. И так далее. Двух уставок на весь год не мало ли будет?
Мало, не мало... Если не забираться в дебри - в самый раз, а именно:
а) когда система работает на охлаждение - до охлаждает только до +25.
б) когда система работает на подогрев - то греет только до +18.
в) при температуре +18...+25 система работает без подогрева и охлаждения (приток/вытяжка "как есть")

P.S.
У нас именно так. Только уставки другие (и контроллеры не Сегнетикс).
Ну и переход "зима/лето" (точнее, "подогрев/охлаждение") - это 14 задвижек в 3 местах и несколько "рубильников", а не только переключатель режима...