Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
03 03 D1 00 00 01 BC D4
03 03 D1 00 00 01 BC D4
В обоих случаях одинаковые посылки... Колдовство какое-то...
Видать, от контроллера до частотника запрос уже искажённым долетает. Вот частотник его и игнорирует.