Цитата:
Сообщение от sergeif
нет датчики обычные преобазователи в 0-10в фирмы regin
|
HDT2200, HDT3200?
Цитата:
Сообщение от sergeif
на таких коэффииентах получились лучшие показатели
|
На таких коэффициентах получилось максимально быстрое переключение и максимальная скорость выхода на уставку при максимальном износе оборудования и минимальном энергосбережении.
Цитата:
Сообщение от sergeif
ещё я надеюсь что с компенсацией ускориться процесс перехода с осушения(охладителем) на увлажнение и уменьшиться инерция
|
Ничего не изменится, разве что в режиме осушения фреонник будет чаще дёргаться, если он уже не в пределе щёлкает.
Цитата:
Сообщение от sergeif
но самый главный вопрос который сейчас беспокоит заказчика: почему увлажнитель перестает включаться
|
С этим разбираюсь...