Цитата:
Сообщение от mirror_n_s
Фигня получается (простите за мой французский.
У меня в ТЗ фигурирует время ротации и интервал, но блин есть еще работа по расписанию, а это отключение в ночное время и выходные.
|
Горшки ТЗ не боги составляют. При наличии расписания ротация по времени не имеет никакого смысла.
Вы можете считать время с момента запуска, и если прошло более скольки-то часов (ну, например, 12), в назначенный час снимать "Авто" на секунду. Это вызовет остановку и перезапуск насосов. И, как следствие, их ротацию.
Если посередине дня оператор щёлкает пуск/стоп, то ротация по времени невыполнима и нужно делать ротацию по моточасам, реальным или виртуальным.
Про падение питания нужно заморачиваться только при питании шкафа по низшей категории.