По умолчанию Ответ: 4хSMH2G и 2хMT8090XE в сети ModbusTCP

Цитата:
Сообщение от dhilkov Посмотреть сообщение
Спасибо, Илья!
Замена контроллеров, думаю, уже невозможна.
Смотрю в сторону организации отдельного коммуникационного контроллера, который обслуживал бы 4 контроллера SMH2G (сбор данных + управление 2-мя приточками и 10-тью вытяжками).
Правильно ли я понимаю, что используя SMH4, TRIM5, MATRIX на одном и том же порту ModbusTCP можно организовать Мастер-подключение 4-ех контроллеров SMH2G и Слейв-подключение для 2-ух панелей Weintek + WEB-сервера (суммарно 3 мастера)? Ну и внутри контроллера организовать перемещение массива данных (Modbus-карта) между Мастер и Слейв подключениями.
А MATRIX, в варианте с 2-мя Ethernet (NA-018) может задачи Мастера и Слейва раскидать на эти 2 порта (порт1 со своим IP - Мастер для SMH2G; порт2 со своим IP - Слейв для панелей и Вэб)?
Два эзернета для этого не нужно, достаточно и единственного Хуже всего использовать в роли сервера Матрикс - скорость эзернетов у него невысока, т.к. это неосновной интерфейс для него. Да, он потянет такую задачу, но с тем же SMH4 будет меньше потенциальных неожиданностей.