Показать сообщение отдельно
Старый 20.07.2021, 18:26   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Чтение параметров работы Pixel25 по ModBus

Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
Отличия только начинаются

Там нет узлов "Request2",
Если вы настраиваете Автоскаду в Win10, то просто укажите серверу на файл конфига. Расположен он в %program files%/SMLogix AutoSCADA (HVAC)

PS. Файл->Открыть и указать файл в папке.



Цитата:
Сообщение от bykasan Посмотреть сообщение
через дебри вроде завел pixel25, там добавил переменные FE00-FFFF, на пробу несколько, начал выдавать какие-то данные. Буфер экрана FF00 выдает кракозабры, где-то кодировку поменять нужно ?
Неужели вы не видите надписи, написанные справа налево?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием