Цитата:
Сообщение от Max2114
...
И вот пока что я обнаружил такие недостатки:
1. Нет возможности выполнить удаленный сброс аварии. Возможно что мне просто пока не удалось придумать как это сделать при помощи панели. И не факт что такая функция вообще нужна
2. Не отображаются отрицательные температуры.
Вот в принципе основные недостатки, которые я пока что нашел...
|
1. Каждая вещь служит для каких-то целей. В нашем случае, Z033 - это интерфейс управления агрегатом воздухоподготовки (фанкойл/тепловая дорожка/приточная установка/heat exchanger и т.п.). Интерфейс Z033 разработан таким образом, что бы обеспечить конечному пользователю понятное управление агрегатом и вывести первичную диагностическую информацию.
Что касается сброса аварии, то этот вопрос решает не панель, а программа контроллера. Какой-либо кнопки или комбинации кнопок для сброса аварии нет.
Почему: панель устанавливается вдали от управляемого агрегата. Следовательно, если произойдет авария, то надо сначала ее устранить, а потом вновь пускать установку. Согласно требованиям безопасности, все работы надо производить при отключенном питании. И как следствие из этого - авария будет сброшена.
2. Эта функция не предусмотрена.