Ответ: Trim5 ARM стандартная + приточка сгенерированная авария A20 в журнале
Цитата:
Сообщение от STREXNIN
Надо думать - уже записано?
|
А ручки-то мля на что!
hvac.png panel.png
Работы на пять минут. Даже в FBD лезть не надо.
__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!