Показать сообщение отдельно
Старый 11.11.2021, 12:42   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: При включении пишет останов насоса

Цитата:
Сообщение от reny8 Посмотреть сообщение
Не включается т.е. не включается вентелятор, пишет тем ра канала 35 тем ра обр воды 52 тем наруж -60 а вентелятор не включпется при этом индикаторы зеленый и красный не один не горит
Вот потому что "наруж -60", потому и не запускается. Решайте проблему с датчиком.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием