Показать сообщение отдельно
Старый 16.06.2022, 17:07   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Первое знакомство

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну ок, расписание ещё могу понять. Ну, настройки регуляторов очень не согласен, ну хорошо, эта блажь хотя бы понятно откуда ноги растут. Но что в астрочасах-то? Их здание часто свою широту/долготу меняет?
Вы будете смеяться... но они его редактируют. В московских электросетях своя блажь... У них там таблица в которой расписаны время включения и выключения чуть ли не по дням (не помню точно - скорее по неделям). И вот они периодически их исправляют и требуют чтобы у всех так было. Поэтому они от нас требовали возможности корректирования настроек таймера через скаду. Если мы в своей реализации астротаймера заложили вычисление графика по функциям, то те, кто до нас это реализовывал на буржуйских контроллерах - сделали это путем набора отрезков прямых так чтобы получалась вот эта вот таблица.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение

Ну тут сразу всё ясно, раз им астрологи нужны для эксплуатации

Да уж просто сразу свои сделаем

PS спасибо за макрос - посмотрю
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием