Цитата:
Сообщение от pavel_omsk
Добрый день.
Имеется приточно-вытяжная установка с рекуператором и эл.калорифером, вентиляторы с частотниками. Проект конструкторский. В данный момент калорифер не работает. Рекуператором поддерживать уставку не получается. Частотник начинает снижать обороты вентилятора. При этом снижаются обороты вытяжки (как я понимаю, для компенсации). Заказчика такой вариант не очень устраивает. Я правильно понимаю, что для исключения такой ситуации необходимо на вход U (t,up) макроса вытяжного вентилятора подать номинал вытяжки из меню
|
1) Пересобрать проект без понижения скорости вентиляторов по недостатку тепла
2) Сравнять номинал и минимум, т.е. взять их из одной связи. Это костыль, костыль неприятный, но более-менее рабочий