Цитата:
Сообщение от Andrey
Арсений, я правильно понял: создаю проект для приточно-вытяжной системы с резервированием притока, затем копирую макрос "резервирование" для вытяжки и завожу в него связи по аналогии с притоком? Тогда приток и вытяжка будут независимо друг от друга резервироваться? Если так, то у меня не работает... Нет сигнала на запуск резерва вытяжки и она выходит в аварию, не понимаю где он генерируется.
|
Да нужно завести связи по аналогии, разве что вместо статуса ВП подключить статус ВВ.
Внутри макроса необходимо сделать аналогичные переключения - соотв. входы и выходы подписаны.