Тема
:
Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Показать сообщение отдельно
02.08.2019, 12:04
#
18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
Ответ: Не работает modbusTCP пока работает опрос по RS-485 (нет проблемы)
Цитата
Сообщение от
GTS
Вопрос снимается! Была вера в то что 2G может работать как slave и master по сети одновременно, в этом и была ошибка. Кстати, сделали бы заметку где-нибудь в "Базе знаний" по поводу такой особенности работы 2G, pixel и иже с ними. И не плохо было бы сделать заметку или макрос для ввода и отображения уставки с трех устройств. Например панели и 2х контроллеров в одной сети. Видно что люди ищут информацию, а потом свои костыли городят.
Хорошо, что решилось!
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2215
В руководстве на пиксель и 2G и не говорится о такой работе.
Про уставку поясните, что имелось ввиду.
Ilya J.
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Ilya J.