Показать сообщение отдельно
Старый 30.08.2018, 13:21   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Особенности реализации Modbus TCP

Цитата:
Сообщение от Gel Посмотреть сообщение
При тестировании реализации Modbus TCP в SMH4 выявлена следующая "особенность":
Да, я знаю об этой особенности нашего драйвера, но представленная вами картина носит достаточно искусственный характер.

Дело в том, чтобы добиться подобного, нужно специально сформировать ошибочный запрос. Сам по себе он произойти не может, т.к. все ошибки передачи устраняются на транспортном уровне со своими контрольными суммами.

Мы сознательно пошли на упрощение, разрабатывая модуль Ethernet на Пиксель. На более поздние контроллеры, похоже, это переехало по наследству.

Но, повторю, показанная вами ситуация искусственна, её нужно провоцировать специально написанным для этого софтом.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием