Цитата:
Сообщение от Владимир
Вообще обработка аварий не понятная. отключение по маске я не разобрался. вот мне при пожаре надо гасить все, кроме притока, я в маску и все 1111111111 и 000000000 делал, значок пожара мигает, вентиляторы все крутятся.
|
Потому что маска не влияет на вентиляторы. Пожар по умолчанию и так всё останавливает, зачем вы в него полезли? Ставьте единицу на "Останов системы" обратно.
Там же русским по сине-зелёному написано: "Если система должна
остановиться".
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Владимир
Тоже вопрос по резервированию вытяжки. сделал как на картинках. Не понятно куда выход Reset (XX) подцеплять, остальное вроде логично.
|
Ровно как "Резерв: Restart", только через блок OR(32) и на своё место.
Добавлено через 5 минут
Цитата:
Сообщение от Владимир
И мини вопросик про запуск с кнопочного поста - куда его правильней воткнуть, а то у меня пусковой кнопка как ф2 работает, не совсем гуд. (картинка 3)
|
Блокируйте нажатие кнопки "Пуск" поста, если ВУ запущена. Будет гуд