По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
3. Проблема с измерением температуры датчиками PT100 в 3х проводном режиме. Ситуация такова, что в 3-х проводном режиме корректировка сопротивления кабелей производится (проверял на кабелях длиной 60 и 300 метров), а компенсация сопротивления конструктива датчика - нет. То есть на кабеле в 1 метр и в 300 метров в трехпроводном режиме сопротивление на выходе измерительной переменной в Смлоджик 109,99 +-0,1 (25,7 гр.С) а у датчиков pt1000 и pt500, Помещенных в те же температурные условия (банка с водой в офисе) 108,38+-0,06 (22,1 гр.С). Температура с PT1000 и PT500 с точностью до 0,1 градуса подтверждается поверенным ртутным термометром. Кроме этого измерение сопротивления на самом датчике с помощью поверенного мультиметра APPA109N (внесенного в реестр) и вычитания внутреннего сопротивления проводов до чувствительного элемента получается правильное сопротивление 108,6+-0,06 (22,1 гр.С). Такая-же температура (22,1 +-0.2 гр.С)получается при использовании 2 разных нормирующих преобразователя «PT100 (3-х проводной режим) – Modbus» и «PT100 (3-х проводной режим) – 4-20 ОВЕН НПТ-1К» (но данные по температуре просматривал через конфигурационную утилиту, что исключает погрешности в преобразовании в 4-20). Все измерения я приводил на форуме и ТП про них в курсе.
Помогите растолковать... Давайте абстрагируемся от температур и будем оперировать сырым значением в Омах, что мне нужно сделать, чтобы увидеть некорректную работу трехпроводного режима?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием