Цитата:
Сообщение от Arsie
Связь плохая. Лоджик получил искажённый помехами ответ от контроллера.
То ли шнур, то ли питание, то ли разъёмы, то ли сам конвертер.
|
Кабель от конвертора до SMH заменил. Питание такое же как и при связи по COM1. Остаётся разъём в SMH, конвертер и и глюки ПО.
Думаю дело в ПО. Потому что:
1. Проверку связи проходит.
2. Свойства читаются и пишутся без проблем.
3. Сообщение об ошибке выдаётся всегда в одном месте - в момент начала заливки. При плохой связи обычно сбой скачет по времени.