Странно, что переключатель щита назван "флажком". Флажок это термин программистов.
У нас нет такого переключателя, я использую сигнал стоп, если оба ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ щита режима работы основной и резервной приточек не в состоянии "Авто" (т.е. в положении "Стоп" (0) или "Пуск" (1), от этих положений ручного управления сигнал не приходит).
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от Ilya J.
Скажите, пожалуйста, как вы запускаете установку в локальном режиме?
|
Хотя бы один из переключателей (основной или резервной приточек) режима в положении "Авто".