Показать сообщение отдельно
Старый 28.04.2022, 14:25   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сгорел разъем COM порта

Цитата:
Сообщение от remaval Посмотреть сообщение
Кроме него больше ничего не сгорело, остальные контроллеры в сети работают нормально
Единственное, что там может вызвать нагрев - это защитные супрессоры порта RS485, которые защищают порт от короткого замыкания на питание контроллера. Если блок питания слишком мощный и у него не срабатывает защита, то супрессоры через некоторое время нагреваются до ~200 градусов и отпаиваются.

Источником питания у вас, случаем, не трансформатор? Впервые вижу выгорание клеммника, похоже у источника питания не хватило мощности разогреть их до температуры отпаивания. Всё это грелось-грелось и пластик перегрелся.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием