Цитата:
Сообщение от am-400
Можете разъяснить по п.1.?
|
Сезонность работы ВУ определяется температурой наружного воздуха, либо регламентной подачей тепла из "города". Автопереход возможен, если есть соответствующий датчик. У вас такого датчика нет.
Цитата:
Сообщение от am-400
Если В конструкторе не ставить галку "датчика наруж.темпер.", и физически соответственно не установить "датчик наруж.темп.", то и переход "зима/лето" не организовать...?
|
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480, документ m_menu_list.doc
Ну либо тупо глянуть в меню контроллера, если он у вас на руках.
Цитата:
Сообщение от am-400
Либо, можно "датчик темп.канала" установить на всас, и добиться тем самым переход "зима/лето"??? Но тогда как будет темп-ра в канале регулироваться, ведь до датчика в помещении далековато.....
|
Про перенос канального датчика на всас не говорите при заказчике, можете нечаянно потерять работу.