Коллеги.

Так уж вышло, что оборудование компании "ОВЕН": МУ110 и МВ110 (модули дискретных выходов и входов) отправляем пачками в ремонт. В ответ одно и то же - перепайка дефектного конденсатора. Присоединяюсь к предыдущему высказыванию: "даже при высоких температурах, кои в ИТП не исключение" Pixel показывает себя превосходно.

Кроме вышеизложенного пришлось переводить модули ОВЕН с питания ~ 220В на =24В, т.к. уж очень часто "вылетают" при бросках напряжения. У нас на объектах это уже данность. Предвосхищая Ваш вопрос насчет стабилизаторов, отвечаю вопросом наших Заказчиков: "Это зачем? Плохо себя ведут при просадках и бросках? Ставьте сразу устойчивое оборудование и не удорожайте проект" И не убедишь, что это всего лишь еще одна ступень защиты.

Сейчас перешли на FMR3030 и 2222 для противодымной защиты. На ИТП стоит связка SMH4 и FMR1020-10-0 в количестве 10 штук. Температура вокруг градусов 35-40 и нареканий нет.