Цитата:
Сообщение от odinochka78
нужны, температура обратки позволяет контролировать теплосъем, по идее самое то когда стоят датчики температуры до и после теплообменника, в особенности на теплообменнике гвс.
|
Весьма косвенно, очень зависит от производительности циркуляционников.
Цитата:
на общежитии стоит система диспечеризации на базе хоневелл так там стоят на каждом теплообменнике до и после, и по теплосъему уже видно на сколько теплообменники засраны накипью...
|
Правильно судить можно только по перепаду давления
Цитата:
и если я не ошибаюсь , допустимый перепад примерно 10-15 градусов выход второго контура и выход 1 контура (на первом будет чуть выше на выходе , чем на втором) в идеале не более 5 градусов....
|
Думаю совсем ошибаетесь.
Цитата:
а так я бы ставил датчики температуры таким образом непосредственно у теплообменника подача +обратка на втором контуре, и обратка на первом, температура подачи и обратки на основном трубопроводе на входе, то что возле теплообменника позволяют контролировать сам теплообменник, а на основном контроль подачи и обратки с котельной
|
Путаете Вы что-то. При неизменной циркуляции разность будет зависеть от теплоотдачи.
Цитата:
ну болванку в конструкторе недолго сдееть... только там нет бойлера...
|
Да я в курсе. Но править надо правильную болванку.
Кстати, как контролируется температура бойлера и контура ГВС.