Показать сообщение отдельно
Старый 28.10.2015, 23:22   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Активные датчики температуры

Цитата:
Сообщение от milky Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, обязательно ли для подключения активных датчиков температуры (0-10В) использовать "ноль" с источника питания постоянного тока на 24В, как показано в мануале, или можно подключить "ноль" с источника питания на 24В переменки?
"Ноль" должен быть общим у контроллера и датчика. Но источники питания в общем случае могут быть раздельные.
djaval вне форума   Ответить с цитированием