Ответ: FMR и PTC датчики Johnson Control A99
Цитата:
Сообщение от ATS
Вcе ещё раз подтверждает расчет по альфе для всех типов RTD
Код:
1046,08 26,55 22,59
1046,15 26,55 22,59
1043,27 26,18 22,25
1042,85 26,12 22,20
1040,79 25,85 21,96
для Pt1000
А для пользовательского "Rref":855 стоит
|
Будет вам полином,подождите уже выхода новой прошивки и там все заработает как и предполагалось, из-за этого бага коэффициенты не воспринимались.
Добавлено через 2 минуты
Цитата:
Сообщение от kochegin
Результаты эксперимента во вложении в архиве.
Вкратце, изменил параметры всех RTD 1000 (Ni1000, Cu1000, ТСМ1000 и т.д.), кроме PT1000. При переключениях между ними видно, что значение температуры не меняется (смотрите скрины). Изменения есть только в PT1000 (так как у него не менялись параметры) и в пользовательском RTD1000.
Ilya J., сможете помочь с прошивкой в FMR, чтоб можно было использовать полином для вычисление с заданием всех трех величин (A, B, C)?
|
Вы сможете подождать выхода новой прошивки? И тогда смогу.
__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
|
|
|