По умолчанию Ответ: Работа SMH-4 с модулями EBM-A

Всем спасибо, проблему решил. ЕВМ отвечает по входам только на функцию 03. Для чтения холдинг регистров надо было поставить в карте R(out), а не R(in). В спешке не обратил внимание.

А, кстати, кто такой умный в Сегнетике придумал в карте, вместо терминов Holding, Input, etc., или хотя-бы номеров функций (03,04,16, etc.), ставить таинственные R(out) и R(in). Как будто холдинг регистр прям строго out?

Еще вопрос, как поменять название темы на ("название" - решено)? Я, видимо, совсем бестолковый, интуитивно ничего не понимаю, прошу инструкцию.....