По умолчанию Ответ: Датчик Pt1000 вне диапазона макроса

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Возникла потребность измерять температуру посредством Pt1000 ниже -60С. Естественно макрос Sensor_v3.2m (Lite) формирует сигнал ошибки.
Вопрос - если в макросе не мультиплексоре понизить значение работать будет?
Вам нужно изменить значение -60 на мультиплекторе на более низкое, подходящее вам.

Сам мультиплексор вы уже нашли, верно?