По умолчанию Ответ: Перевод программы на Logix

Цитата:
Сообщение от atp-service Посмотреть сообщение
Вопрос к вам по следующему. хочу полностью перейти с овен пр на ваше оборудование c2010c. имеется полностью рабочая программа на пр. хочу ее тупо перенести но сталкнулся с тем что у вас не нашел таких блоков хотя думаю они есть или их надо как то сделать подскажите как. справку по лоджику овена прикладываю. https://yadi.sk/d/UhnWF84yerrd2 блоки следующие (Импульс включения заданной длительности (ТР)), Таймер с задержкой включения (TON), Генератор прямоугольных импульсов (BLINK), Чтение бита (EXTRACT), Инкрементный счетчик (CTU) этот блок вроди есть
Минимальный импульс - задержка_выключения (в секундах или тиках программы)

Задержка включения там же, только макрос другой

Генератор прямоугольных импульсов

Выделение бита - блок reg16->bits

Счётчики тоже есть и инкрементные и декрементные и универсальные и даже такие.