10.06.2021, 16:40
|
#22
|
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 188
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Как сделать чтобы при перезагрузке ПЛК счетчик не увеличивался (ПО SMLogix, ПЛ
Цитата:
Сообщение от PKO
Прошу прощения не то скопировал, я имел ввиду start_rd.
Еще появился вопрос по карте памяти регистров ModBus. В приложенном файле мы видим название банка Input Register, возможно ли изменить адресацию банка на Holding Register в новой карте, или программа автоматически выбирают в какую область памяти записывать? В старой карте можно поменять дислокацию переменной на другой банк памяти с помощью адреса или программа автоматически выбирает банк памяти? мне нужно чтобы был доступ 3,16, 23 функцией модбас, чтение, запись, чтение/запись регистров хранения.
|
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm
Шаг 6, врезка.
__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
|
|
|