Цитата:
Сообщение от PKO Посмотреть сообщение
Прошу прощения не то скопировал, я имел ввиду start_rd.

Еще появился вопрос по карте памяти регистров ModBus. В приложенном файле мы видим название банка Input Register, возможно ли изменить адресацию банка на Holding Register в новой карте, или программа автоматически выбирают в какую область памяти записывать? В старой карте можно поменять дислокацию переменной на другой банк памяти с помощью адреса или программа автоматически выбирает банк памяти? мне нужно чтобы был доступ 3,16, 23 функцией модбас, чтение, запись, чтение/запись регистров хранения.
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...h_invertor.htm

Шаг 6, врезка.