Цитата:
Сообщение от VaBo
Вход у МР - резистор и светодиод, т. е. по факту вход токовый.
|
Но для того что-бы развить необходимую силу тока, необходимо приложить достаточное напряжение. С учетом внутреннего сопротивления датчика водяного счетчика и сопротивления резистора din, питание датчика выйдет за диапазон рекомендуемого.
К этому стоит добавить что нижний предел тока (4 мА) для din Segnetics лежит близко к верхнему пределу для датчиков с интерфейсом NOMUR (EN50227), практически в диапазоне ограничения.
Т.е. будет неустойчивое срабатывание по нижнему пределу для din Segnetics. Необходимо усиление.