Тема
:
Разрешение аналогового входа FMR
Показать сообщение отдельно
25.05.2019, 01:17
#
5
ATS
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
Ответ: Разрешение аналогового входа FMR
Цитата:
Сообщение от
mihanic
Сам датчик по паспорту имеет погрешность +- 1,6 мм.
А разрешающая способность аналогового выходного сигнала датчика +- 3 мкА.
Не бьётся однако.
(20-4)/0,003 = 5333,3333
1,6*5333,3333 = 8533,33328 (мм)
ATS
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от ATS