Показать сообщение отдельно
Старый 23.10.2017, 11:30   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: проблема загрузки проекта

Цитата:
Сообщение от integra Посмотреть сообщение
Подтверждаю. Так же не могу до сих пор работать в новой версии 3.28.
Висит диалоговое модальное окошко

=================
ПОДОЖДИТЕ...
Открытие проекта...
=================

Причем проект можно редактировать, но сохранить не дает.
Хочу добавить что такое происходит при редактировании проектов из предыдущей версии 3.24, 3.26
Это от того, что СМКонфиг не может проинициализироваться. Описываемая в теме проблема уже давно решена. Возможно у вас антивирус блокирует межпроцессное взаимодействие. Нужно добавить лоджик, sm_serv.exe и всю папку лоджика в исключения (с вложенными папками).


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием