Показать сообщение отдельно
Старый 28.04.2014, 11:17   #1
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Странности с загрузкой проекта по COM2 (решено)

Имеем: SMH-2G номер 265157,адрес 1. Параметры порта COM2: 8,N,1-115200. Переходник USB-COM промышленный ADAM (хотя проверялось это и на других,простых адаптерах,сути проблемы это не изменило). Поиском находим контроллер,заливаем прогу,все ОК. Меняем скорость в проекте, в адаптере USB-COM, в самом контроллере (конечно же на все одинаковые, например 19200,или другую,не важно уже) - ни на каких других скоростях порта кроме 115200 контроллер не видится поиском средствами Вашей программы. Но опытным путем удалось установить, что поменяв параметры COM-порта на 2,N,8 имеем отсутствие проблемы,более того,контроллер определяется программой еще до нажатия кнопки "Поиск"!!! Порывшись в старых мануалах,нашел,что 10 битный пакет в протоколе рекомендован для загрузки контроллера SMH2010,но что такой эффект можно получить при выборе нерекомендованного набора,нет более ни в одном мануале. Теперь вопрос: это Ваш косяк или вы будете называть ЭТО фичей/особенностью работы Вашего оборудования?
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием