Цитата:
Сообщение от SMH
Теперь самое интересное. Цепляю АС4 ПАРАЛЛЕЛЬНО линии RS485 с целью её "послушать". Всё сразу заработало! 2G спрашивает, ПЧ - отвечает, всем хорошо! Отключаю АС4 - связь пропала. Беру мультик, меряю напряжение в линии. При подключенном АС4 и отсутствии опроса - около 4,5В DC. При отключенном АС4 - ничего нет. При опросе, что с АС4, что без него - скачущие показания, не уследить. По уму, нужно, наверное, осциллографом это всё посмотреть было, но его у меня не было. Тогда я взял, и подключил выход 12V DC ПЧ ПАРАЛЛЕЛЬНО RS485 через резистор 100 kOm (см. схему ниже) при отключенном терминаторе в 2G. И всё сразу и очень хорошо заработало. На скорости 9600 без ошибок вообще.
|
Вы сделали так называемый BIAS, т.е. подтяжку шины. Она присутствует в Профибасе и других подобных шинах, основанных на видоизменённых RS-485 приёмопередатчиках. Подозреваю, что ПЧ умеет и то и то, а поэтому этот BIAS ему жизненно необходим для нормальной работы.
Там в оригинале три резюка, десяток кило с +5 на DATA+, 100 ом между и десяток кило c GND на DATA-.
.