Тема
:
Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов (решено)
Показать сообщение отдельно
20.03.2017, 15:25
#
6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Ответ: Приточно-вытяжная установка с резервом обоих вентиляторов
Цитата:
Сообщение от
Amat
А переход с В1 на В2 будет работать?
Если вы про удаление raise - то да, всё работать будет, только не будет цикличного переключения туда-сюда.
__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov
Посмотреть профиль
Найти еще сообщения от Gromov