Старый 08.07.2015, 12:21   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2010 при смене скорости com порта контроллера перестаёт определятся.

Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Похоже на то- USB-485 не "умеет" работать на скоростях ниже 115200. Подключил через реальный сом1 и конвертор RS232-RS485 и всё заколосилось на остальных скоростях вниз от 115200. Но зато на 115200 не работает железный сом порт... Вот такая ситуация: хочешь работать на 115200 берёшь USB-RS485, хочешь работать на всех остальных скоростях кроме 115200- берёшь сом1-rs485.
Железный в компе обязан работать на 115200, а вот простенький адаптер RS232-RS485 может и дурить.
Цитата:
Сообщение от New Посмотреть сообщение
Немного не так. Хочешь работать на всех скоростях - берёшь нормальный преобразователь USB-RS485.
Однозначно. ADAM-4561 ни разу не подводил...
Цитата:
Сообщение от shtoper Посмотреть сообщение
Нормальные драйвера скорее должны писАться, что бы скорость корректно понижалась. Не повышалась, а именно понижалась. При чём тут сам преобразователь...
Драйвера работают с заданной скоростью порта.
А основная масса USB-RS485 это USB-UART(232TTL)-RS485.