Цитата:
Сообщение от Bayk
Расскажите пожалуйста:
1. все ли модификации MRL будут в продаже, или опять 2 модификации из всех, а остальные даже в проект ссыкотно будет закладывать?
|
Я не сотрудник.
Неужели трудно в прайс заглянуть? Там вроде все.
Цитата:
2. так и не понял с шинами данных они через бок работают? только через фмр или через матрикс тоже?
|
Ну да через бок. Через фмр и через матрикс тоже...
Цитата:
3. если матрикс может через бок эти модули опрашивать, то какова реальная, а не маркетинговая скорость опроса, чтобы без приукрашиваний, чтобы на это можно было рассчитывать?
|
А вот нут и не скажу. Но даже обычные MR работали на 230400.
UART-ы на AM335x тянут до 10 мегабит.
Цитата:
4. если матрикс может через бок, то тогда com 2 становится недоступным?
|
Нет, но переходит в режим System Bus.
И на него можно вешать FMR. Все можно в последнем Лоджике увидеть.
Цитата:
5. если скорость реально космическая, то какова помехозащищенность этой линии?
|
Х.З. Хорошие драйверы 485-го (хотя тут думаю больше 422-й) могут и до 30 мегабит работать. Дифференциальная шина. Синфазные давятся.
Шнурки короткие.
Короче, врать не буду.
Добавлено через 24 минуты
Цитата:
Сообщение от Max2114
НУ а если это вынесенный удаленный модуль? То сразу к матриксу не вариант.
|
Да я просто выше это прочитал
Цитата:
Сообщение от ailcat
UPD: кстати, точно также я сейчас меняю SMH4 на Matrix (он интереснее благодаря встроенному модему и возможности монтажа под пластрон) там, где они не нужны на двери шкафа.
|