Цитата:
Сообщение от disec
Доброго дня всем.Хотелось бы оживить эту ветку.
|
Нет смысла оживлять эту ветку.
Цитата:
Сообщение от disec
Думаю для многих эта тема очень актуальна.Подключится для отладки на работающей программе без перезагрузки проекта было бы очень-очень хорошо.
|
Лоджик 3.33:
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4864
Цитата:
Сообщение от disec
Да и лишний раз перезаливка проекта ни коим образом не продлевает жизнь контроллеру.
|
У самого "слабого" контроллера минимальный ресурс 10 тыс загрузок. У сильных наверное это миллион(ы).
Цитата:
Сообщение от disec
Лично у меня есть установки где температурные датчики приходиться мониторить,калибровать постоянно т.к 0,3-0,5 градуса от нормы является критическим,и остановить установку во время процесса тоже не реально.
|
Для этого у каждого нашего контроллера есть дисплей, калибровку можно делать с него. Во всех стандартных программах так и сделано.
Цитата:
Сообщение от disec
Большая просьба к разработчикам решить эту проблему.Спасибо.
|
Двоякое ощущение вызвал ваш пост. С одной стороны вы абсолютно правы, онлайн подключение всегда прикольно и иногда без него действительно никуда. Но, не в вашем случае. Вы самостоятельно буквально создали себе проблемы на ровном месте. Вам не подключение нужно, а вытащить калибровку в меню. Это удобнее и быстрее, чем подключать ноутбук и что-то там запускать и к чему-то там подключаться. К тому же, требования к квалификации оператора снижает просто драматически.