Показать сообщение отдельно
Старый 13.10.2014, 10:42   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новый конструктор и сигнал пожар

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В новых версиях конструктора почему- то количество перезапусков по аварии "пожар" по умолчанию установлено -1. Из-за этого установка автоматически перезапускается после сработки сигнализации. Хорошо ли это? И почему нигде нет предупреждения об этом нововведении? Я вот делал объект - меняли 25 щитов управления. И я не зная об этом нововведении прошил везде программу где после пожара происходит перезапуск. Эксплуатация недавно заметила и скоро шум поднимут. Мне надо ехать перешивать все 25 щитов... Ну да и кроме того... А если реально случитс пожар и провод отгорит или что-нибудь заглючит и во время пожара запустится вентиляшка... Не думаю что это хорошее решение...
Я полностью вас поддерживаю, но очень и очень многие хотят обратного.

У кого-то попросту "мозгов" не хватает выстроить ту же логическую цепочку, которую выстроили вы. У кого-то дети балуются, нажимая на кнопки ПС. Много разных причин.

Все нововведения и изменения всегда описаны в файле истории, который доступен также и онлайн.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием