Цитата:
Сообщение от Max2114
В новых версиях конструктора почему- то количество перезапусков по аварии "пожар" по умолчанию установлено -1. Из-за этого установка автоматически перезапускается после сработки сигнализации. Хорошо ли это? И почему нигде нет предупреждения об этом нововведении? Я вот делал объект - меняли 25 щитов управления. И я не зная об этом нововведении прошил везде программу где после пожара происходит перезапуск. Эксплуатация недавно заметила и скоро шум поднимут. Мне надо ехать перешивать все 25 щитов... Ну да и кроме того... А если реально случитс пожар и провод отгорит или что-нибудь заглючит и во время пожара запустится вентиляшка... Не думаю что это хорошее решение...
|
Я полностью вас поддерживаю, но очень и очень многие хотят обратного.
У кого-то попросту "мозгов" не хватает выстроить ту же логическую цепочку, которую выстроили вы. У кого-то дети балуются, нажимая на кнопки ПС. Много разных причин.
Все нововведения и изменения всегда описаны в файле истории, который доступен также и
онлайн.