Показать сообщение отдельно
Старый 25.08.2022, 17:59   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение к сторонним устройствам

Цитата:
Сообщение от Vitaliy Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так?
Пытаюсь Modbus Pull прочитать значение регистра 40960.
Контроллер matrix.
Это инпут регистр. Это первая ваша ошибка.

Это составной регистр. Это вторая ваша ошибка, но она чтению не мешает, вы просто увидите "ахинею" в считанном значении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 25.08.2022 в 18:13
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием