Показать сообщение отдельно
Старый 27.12.2023, 11:54   #31
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Запись в свои же holding регистры

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В Modbus-TCP менять адрес Modbus сродни переливанию из пустого в порожнее.
Исходные данные:
-Имеем n-контроллеров, на всех одинаковая программа.
-Имеем n-помещений, где будут стоять эти контроллеры.
-После монтажа контроллеров, прокладки сети 485 и подключением
к мастеру (Scada). Необходимо каждому контроллеру указать его адрес в соответствии с помещением где он стоит.
Адрес (и др.) легко можно задать через системное-меню.

Резюме:
Пока адрес Slave не совпадает с адресом Master LocalHost(tcp)
самому себе запись не проходит.

Приложение скрин с разными и одинаковым адресом.

Arsie, где я не прав?

p.s.
Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Семён Семёныч (с). Конечно не работало.
Вы противоречите сами себе.

Последний раз редактировалось Arsie, 19.04.2024 в 16:39 Причина: вложения погибли