Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Пара диодов и дополнительное питание могли бы снять эту проблему.
Я тут провёл исследование всяких ECL-ок и прочих подобных. Оказывается, по декларацияс СЕ по ЭМС они заявлены в зону А - бытовые приборы. Тогда как Матрикс практически полностью выполняет требования зоны С - уличное применение. Это минимум восьмикратная разница в уровнях помех, доходящая до 16 крат. Я, кстати, не совсем понимаю это, т.к. IEC61131 прямо определяет ПЛК в зону В.

Как бы то ни было, если просто поднести тот же s1200 к нашему стенду-помехогенератору, он тупо виснет наглухо так, что даже WDT не в силах его оживить. Матрикс же живёт внутри этого стенда. Иногда перезагружается, но живёт. Готовим новую ревизию по факту полугодовых исследований, чтобы не перезагружался.

Ваши пара диодов отбросят Матрикс на уровень зарубежных контроллеров. Нас это не устраивает.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А вообще по адресации у MRL есть ограничения количества?
Системная шина спроектирована в расчёте на 65534 устройства.