Показать сообщение отдельно
Старый 08.04.2011, 09:56   #28
Евгений
Новичок
 
Регистрация: Sep 2006
Адрес: Томск
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Фреоновый охладитель с аналоговым управлением

Цитата:
Сообщение от Max2114
Ну понятно, что компрессор не может работать при нулевой частоте. т.е. производительность снизу "обрезана" до какого-то "процента" (могу ошибаться но скорее всего минимальная холодопроизводительность будет около 30%). Если я что не так понимаю, буду рад услышать пояснения
Нет, не так. Вообще, это описано на стр. 11, "Инструкции по монтажу и эксплуатации".
Поясню тут: при управляющем сигнале 5В - холодопроизводительность не меняется;
при управляющем сигнале 0В - холодопроизводительность снижается максимально быстро (соответственно при 3В она снижается помедленнее);
при управляющем сигнале 10В - холодопроизводительность повышается максимально быстро.
Я, что бы долго не думать, взял производную управляющего сигнала со сдвигом на 5В (в программе).
Евгений вне форума   Ответить с цитированием