По умолчанию Ответ: Программирование с нуля ИТП lite

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
А датчик протока у вас что делает?
Чесслово, лучше б наняли кого-то знающего.
датчик протока - показывает наличие давления ТС перед контуром, а вот датчик перепада (который отключили и принудительно в программе поставили на постоянное значение) мог бы сигнализировать об неисправности насосов. Поэтому таких "знающих" как Вы и даром не надо.