В 2009 году было выпущено несколько партий контроллеров Pixel-12xx и Pixel-25xx с проблемой, выражавшейся
в плохой помехозащищённости аналоговых входов.
Проблема вызвана ошибкой, допущеной при модернизации "нижней" печатной платы. Ошибка повлекла за собой полное отключение аппаратной фильтрации аналоговых цепей.
При применении контроллеров из этих партий в части случаев наблюдается невозможность корректного измерения температуры при использовании ПЧ (преобразователи частоты, частотные преобразователи, "инверторы") для управления вентиляторами.
Проблема была нами
локализована осенью 2009 года и начиная с октября контроллеры Pixel получили изменённюю печатную плату с исправленной ошибкой.
Опознать контроллеры с некачественной печатной платой можно следующим образом:
1) Вскрывается отсек сетевого модуля
2) После снятия крышки становится видна версия печатной платы (
смотри фото). Если это версия "rev.2.015" - значит это контроллер из бракованной партии.
Замена бракованной печатной платы в контроллерах производится по гарантии, т.е.
бесплатно.
Также проблему можно решить "на месте", если в клеммы использующихся аналоговых входов параллельно проводам датчиков вставить выводные керамические или танталовые конденсаторы.
Конденсаторы подойдут любые, ёмкостью не ниже 0.1 мкф и напряжением не ниже 6.3 вольт.
Рекомендованные конденсаторы:
- танталовые 10 мкф х 16В, 10 мкф x 10В, 10 мкф х 6.3В, 4.7 мкф х 16В, 4.7 мкф x 10В или 4.7 мкф х 6.3В
- керамические 0.1 мкф - этот вариант хуже.
http://www.chipdip.ru/product0/244357444.aspx